质检员考试题3篇 质检员试题及答案

时间:2022-10-11 17:41:44 试题

  下面是范文网小编收集的质检员考试题3篇 质检员试题及答案,以供参考。

质检员考试题3篇 质检员试题及答案

质检员考试题1

  安装质检员试题

  一、单项选择题

  1、阀门安装前,应做强度和严密性实验。实验应在每批数量中抽查(B),且不少于一个。

  A.5%, B.10% , C.15%, D.20%

  2、安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面(D)。A.10mm ,B.20mm ,C.30mm ,D.50mm

  3、管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用(A)。

  A.螺纹连接,B.法兰连接,C.焊接连接,D.卡套式专用管件连接

  4、关于箱式消火栓的安装,描述错误的是(A)。

  A.栓口应朝外,并应安装在门轴侧。B.栓口中心距地面为,允许偏差±20mm。C.阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。D.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

  5、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水实验,正确的检验方法是(B)。A.灌水实验持续,不渗不漏。B.灌水实验持续1h,不渗不漏。C.灌水实验持续3h,不渗不漏。D.灌水实验持续5h,不渗不漏。

  6、测量空气湿度的仪器是(D)。

  A.皮托管,B.温度计,C.风速仪,D.干湿球温度计

  7、空调水管系统主要包括(C)。

  A.冷冻水管、消防管,B.冷却水管、排水管 ,C.冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D.冷冻水管、给水管、排水

  8、用手触摸变压器外壳时,如有麻电感,可能是(C)。

  A.线路接地引起,B.过负荷引起,C.外壳接地不良,D.以上都不对

  9、、变压器正常运行时,各部件的温度是(C)

  A、互不相关的, B、相同的, C、不同的.10、综合接地的接地电阻应小于(A)。A. 1Ω,B. 2Ω,C. 3Ω,D.4Ω

  11、下列排水管道堵塞的防治措施中错误的是(D)。

  A.及时封堵管道甩口。B.管道安装时,应对管道对光检查。

  C.保持管道坡度顺直。D.立管底部应使用90°弯头,以便排水通畅。

  12、冬季水压试验必须在(C)进行。

  A.零度以上,B.零上3度,C. 零上5度,D零上8度

  13、有热膨胀的管道吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏斜(A)伸长量。A.1/2 ,B.1/3 ,C. 1/4 ,D. 1/5

  14、散热器背面距装饰面的净距应为(C)mm。A. 10 ,B. 20 ,C. 30 ,D. 40

  15、采暖干管上管道变径的位置应在三通后(D)mm处变径。A. 50 ,B. 100 ,C.150 ,D. 200

  16、下列设备中(A)不属于空气处理设备。A.压缩机,B.风机盘管,C.过滤器 ,D.喷水室

  17、下列材料中(D)不能用来制作风管。A.薄钢板,B.玻璃钢,C.混凝土,D.铸铁

  18、电气金属导管,镀锌和壁厚(B)的钢导管不得套管熔焊连接。A.<2mm ,B.≤2mm ,C.<1mm ,D.≤1mm

  19、将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的(B)。A. 1/2 ,B. 1/4 ,C. 1/6 ,D. 1/8 20、三相交流电ABC,涂刷相色依次规定是(A)。A.黄绿红,B.黄红绿,C.红绿黄,D.红黄绿

  21、相关各专业工种之间的检验称什么方式(C).A、自检, B、互检, C交接检 D、专业质量检查

  22、管道穿越墙壁楼板,应设置金属或塑料套管,安装在卫生间、厨房、楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面(C)。

  A、20,B、40,C、50,D、100

  23、安装锅炉压力表,压力表刻度极限与工作压力之比不少于多少倍(B)。A、 ,B、 ,C、 ,D、

  24、《建筑工程施工质量验收统一标准》是什么性质标准(A).A、强制性, B、推荐性, C、支持性, D、政府规定

  25、中等直径的高温、高压管道应选用(c)管材。A.焊接钢管

  B.镀锌钢管

  C.无缝钢管

  26、室内排水管道闭水试验要求是什么(D)。

  A、满水20分钟,B、满水30分钟,C、满水45分钟,D、满水15分钟再灌满持续5分钟

  27、在众多影响因素中去分析主次因素的方法是什么(B)。A、直方图 B、排列图 C、因果分析图 D、相关图

  28、散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应符合设计或产品说明书的要求,如设计未说明应为(D)。A、10毫米 B、15毫米 C、20毫米 D、30毫米。

  29、锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行多少小时的带负荷连续运行(C)。A、24,B、36,C、48,D、72 30、在无冰冻地区低压,给水管道埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于多少毫米。(D)。

  A、400 B、300 C、350 D、500

  31、室内热水系统水压试验压力为(B)

  A、工作压力,B、系统顶点工作压力加,但系统顶点压力不少于 Mpa C、系统顶点工作压力加 Mpa,但系统顶点压力不小于 Mpa

  32、按照标准化法规定,我国规范标准划分为四级为(A)。A、国家标准,行业标准,地方标准,企业标准 B、国家标准,行业标准,强制性标准,企业标准 C、国家标准,推荐性标准,地方标准,企业标准

  33、地漏水封高度不得小于(B)毫米。

  A、40 B、50 C、60 D、70

  34、给水水平管道坡度应有(C)的坡度坡向泄水装置。A、1‰~5‰,B、1‰~4‰,C、2‰~5‰,D、3‰~6‰

  35、全面质量管理的四个阶段为(A)、A、计划阶段,实施阶段,检查阶段,总结阶段 B、准备阶段,实施阶段,检查阶段,总结阶段 C、计划阶段,检查阶段,处理阶段,总结阶段

  36、质量方针是由(B)正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方针。A、组织的技术质量部门 B、组织的最高管理者,C、组织的企管部门

  37、全面质量管理的特点是(C)控制。A、事中 B、事后 C、全过程

  38、对建筑产品的质量要求(A)。

  A、适用性,可靠性,经济性,B、及时,准确,圆满,C、性能,寿命,安全。

  39、阀门安装前,应做强度和严密性实验。实验应在每批数量中抽查(B),且不少于一个。

  A.5%,B.10%,C.15%,D.20% 40、安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面(D)。A.10mm B.20mm C.30mm D.50mm

  41、管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用(A)。

  A. 螺纹连接B.法兰连接C.焊接连接D.卡套式专用管件连接

  42、关于箱式消火栓的安装,描述错误的是(A)。A.栓口应朝外,并应安装在门轴侧。B B.栓口中心距地面为,允许偏差±20mm。

  C.阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。D.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

  43、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水实验,正确的检验方法是(B)。A.灌水实验持续,不渗不漏。B.灌水实验持续1h,不渗不漏。C.灌水实验持续3h,不渗不漏。D.灌水实验持续5h,不渗不漏。

  44、测量空气湿度的仪器是(D)。

  A.皮托管B.温度计C.风速仪D.干湿球温度计

  45、空调水管系统主要包括(C)。

  A.冷冻水管、消防管B.冷却水管、排水管 C.冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D.冷冻水管、给水管、排水

  46、用手触摸变压器外壳时,如有麻电感,可能是(C)。

  A.线路接地引起,B.过负荷引起,C.外壳接地不良,D.以上都不对 47、1、高压配电网是指电压在(C)及以上的配电网。A、1KV B、35KV C、110KV

  48、综合接地的接地电阻应小于(A)。A. 1Ω,,B. 2Ω,,C.3Ω,,D. 4Ω

  49、下列排水管道堵塞的防治措施中错误的是(D)。

  A.及时封堵管道甩口。B.管道安装时,应对管道对光检查。

  C.保持管道坡度顺直。D.立管底部应使用90°弯头,以便排水通畅。50、冬季水压试验必须在(C)进行。

  A. 零度以上,B.零上3度,C.零上5度,D.零上8度

  51、有热膨胀的管道吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏斜(A)伸长量。A. 1/2,B.1/3,C. 1/4,D. 1/5

  52、散热器背面距装饰面的净距应为(C)mm。A.10,B.20,C. 30,D.40

  53、采暖干管上管道变径的位置应在三通后(D)mm处变径。A. 50,B. 100,C. 150,D. 200

  54、下列设备中(A)不属于空气处理设备。A.压缩机,B.风机盘管,C.过滤器,D.喷水室

  55、下列材料中(D)不能用来制作风管。A.薄钢板,B.玻璃钢,C.混凝土,D.铸铁

  56、电缆的(c)和分支处应设标志牌。A.首端

  B.末端

  C.首端

  末端

  57、定时限电流保护具有(C)的特点

  A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长 C、动作时间固定不变 D、动作时间随电流大小而变

  58、绝缘杆从结构上可分为(A)、绝缘部分和握手部分三部分。A、工作部分;B、接地部分;C、带电部分;D、短路部分.59、冷凝水管安装应设置不少于(B)的坡度。

  A.3/1000mm

  B.8/1000mm

  C.10/1000mm

  D.15/1000mm

  60、风管支吊架不应设置在风口,阀门检查门及自动机构处离风口不少于(C)。

  A.50mm

  B.150mm

  C.200mm

  D.300mm

  61、接地圆钢焊接长度不少于(C)倍圆钢直径,二面施焊。

  A.2

  B.5 C.6

  D.10

  62、线槽安装应平直整齐,水平或垂直允差为(B)。

  A. ‰

  B.2 ‰ C.5 ‰

  D.8 ‰

  63、电线管敷设直段超长30m、1弯超20m、2弯超15m、3弯超(B)时加装中间线盒;

  A.5

  B.8 C.10

  D.20

  64、镀锌钢管机械三通开孔间距不应少于500mm,机械四通开孔间距不应少于(C)。

  A.600m

  B.800mm

  C.1000mm

  D.1500mm 65、散热器支管的坡度应为(A),坡向应利于排气和泄水 A、1%,B、3% C、5% 66、安装(B)起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。A.管道工

  B.电工、焊工

  C.瓦工

  67.动力和照明工程的漏电保护装置应做(C)试验。A.绝缘电阻

  B.交接

  C.模拟动作

  68.接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得(B)连接。

  A.并联

  B.串联

  C.交叉

  主要设备、材料、成品和半成品进场检验因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具(A),确认符合规范和相关技术规定,才能在施工中应用。A.检测报告

  B.使用说明书

  C.质量等级证书

  70.电线、电缆按《额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆》~标准生产的有(B)。

  A.试验合格标志

  B.安全认证标志

  C.允许使用标志 71.柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须(C)可靠。A.连接

  B.跨接

  C.接地或接零

  72.照明配电箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流(A)30mA,动作时间(A)。A.不大于

  B.等于

  C.不小于

  73.金属电缆桥架及其支架全长应不少于(B)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

74.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积(C)4mm2。A.不大于

  B.等于

  C.不小于

  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的(A),当设计无要求时,与管道的最小净距必须符合规范的规定。

  A.下方

  B.中间

  C.上方

  二、多项选题:

  1、火灾报警系统竣工时,施工单位应提交(ABCDE)。A.竣工图 B.设计变更文字记录

  C.竣工报告D.施工记录(包括隐藏工程验收记录)E.检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录)

  2、建筑消防设施质量监理的主要内容包括(AD)A、消防产品及材料的质量监理 B、对隐蔽工程安装质量监理 C、对中间工程安装质量监理 D、对施工过程中检测监理

  E、对系统功能进行竣工检测监理

  3、建筑消防工程监理的主要依据(ABC)

  A、国家和天津市有关工程建筑监理的法律、法规、政策和有关规定 B、现行的消防工程设计、施工及验收规范和产品技术标准

  C、经批准的建筑消防设施设计图纸、文件以及依法签定的施工承包合同等

  4、控制系统也称为调节系统,其中三位调节系统由哪几种状态。(ABC)A.全开B.中间 C.全闭 D.任意

  5、根据保护装置对被保护元件所起的作用,可分为()保护 A.主,B.辅助 C.硬件保护,D.软件保护

  6、串联稳压电路应包括()环节

  A.整流滤波,B.取样,C.调幅,D.基准,E.放大,F.调整

  7、按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,判断建筑构件耐火极限的主要指标有(ABC)。

  A、支持能力 B、完整性C、隔火作用D、构件燃烧性能

  8、下列高层建筑哪些应设消防电梯(ABD)。

  A、一类公共建筑 B、十二层通廊式住宅 C、十一层单元式住宅D、塔式住宅 E、二类公共建筑

  9、在民用建筑的通风空调及防烟、排烟系统中,(ADE)可选用难燃烧材料。A、消声材料 B、柔性接头 C、通风、空调管道D、粘接剂E、管道保温材料

  10、《高层民用建筑设计防火规范》适用于下列哪些建筑(AC)。A、十层居住建筑 B、建筑高度为24米的公共建筑 C、26米的多层商场,D、高层建筑的人民防空地下室 E、26米单层体育馆

  11、《建筑设计防火规范》适用于下列哪些建筑(ABC)。A、九层住宅,B、高层工业建筑C、26米单层体育馆 D、无窗厂房 E、地下铁道

  12、下列(ABCDE)属于防火分隔物。

  A、防火墙 B、楼板 C、避难层 D、防火阀 E、防火门

  13、下列(CDE)场所应设应急照明。

  A、配电室B、通风机房C、消防水泵房D、避难层E、合用前室

  14、电力电缆不应和(ABCD)敷设在同一管沟内。

  A、甲类液体管道B、可燃气体管道C、丙类液体管道D、热力管道

  15、消防电梯的设置要求(ABCD)。

  A、消防电梯间应设前室B、消防电梯间前室的门应为乙级防火门C、消防电梯的 载重负荷不应小于800Kg D、动力与控制电缆、电线应采取防水措施

  16、哪些高层建筑为一类建筑(ABCD)。

  A、20层住宅B、医院C、超过50m的商住楼D、重要的办公楼

  17、下列哪些场所应单独划分探测区域(ABC)。A、敞开楼梯间 B、封闭楼梯间 C、建筑物闷顶

  18、区域火灾报警器安装时,应(ABC)。A、安装在墙上,B、底边距地的高度不小于 ,C、正面操作距离不小于

  19、下列说法错误的是(BC)。

  A、报警区域是将火灾自动报警系统按防火分区或楼层划分的单元。B、探测区域是将报警区域按部位划分的单元。

  C、探测区域是将火灾自动报警系统按防烟分区划分的单元。

  20、在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包(ABD)。

  A、点型火灾探测器,B、手动火灾报警按钮。C、消火栓启泵按钮 D、线型火灾报警探测器,E、消防电梯控制按钮

  21、控制中心报警系统是由设置在消防控制室的(ACDE)等组成的火灾自动报警系统。A、消防控制设备 B、联动控制台 C、集中报警控制器D、区域报警控制器 E、火灾探测器

  22、火灾自动报警系统验收应包括下列哪些装置(ABCD)。A、火灾自动报警装置和灭火系统控制装置 B、电动防火门、防火卷帘控制装置

  C、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等消防控制装置

  D、火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置 E、火灾事故照明及疏散指示控制装置

  23、消防控制设备对室内消火栓系统应有下列哪些控制、显示功能。(ABC)A、控制消防水泵的启、停 B、显示启泵按钮启动的信号

  C、显示消防水泵的工作、故障状态D、显示消火栓口的出水压力 E、消防水箱水位

  24、火灾应急广播与公共广播合用时,应有下列哪些要求。(ABD)

  A、火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和火灾应响扩音机强制转换 到火灾事故广播状态。

  B、床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。C、每个扬声器的额定功率不小于1W。

  D、消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机工作状态。

  25、手动火灾报警按钮的安装,应(ABC)。

  A、牢固B、不得倾斜C、在墙上距地面处D、在其外接导线的端部有明显标志 E、在墙上距地面处

  三、判断题

  1.污水管道的平面布置一般按先确定主干管、再定干管、最后确定支管的顺序进行。(√)2.雨水口连接管的最小坡度不小于。(√)

  3.生活给水管道系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。(√)4.如设计无要求时,排水塑料管伸缩节间距不得大于4m。(√)5.只用于接地,无第二功能的螺丝为专用接地螺丝。(√)6.防雷接地的引下线明装为Ф10镀锌圆钢,暗装为Ф12圆钢。(√)7.桥架内大于45°敷设的电缆每隔3米处设固定点。(X)

  8.单相三孔插座,面对插座的左孔与相线连接,右孔与零线连接。(X)9.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。(√)

  10.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内。(√)11.钢管旱跨接地线若采用扁钢做跨接地线时,其截面积不小于100mm2。(X)12.钢管与电气器具间的连接金属软管的长度为1米。(√)13.卫生间可以安装普通插座。(X3)

  14.电力电缆穿过建筑物、构筑物时,应传保护套管。保护套管的直径应不小于 电力电缆外径的2倍。(√)

  15.只用于接地,无第二功能的螺丝为专用接地螺丝。(√)

  16.排水主立管必须做通球试验,水平干管则可选择2/3数量做通球试验。(3)17.通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。(√)18.热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩。(√)19.排水通气管特殊情况下可以与风道或烟道连接。(X)20.给水水平管道应有2‰-5‰的坡度坡向泄水装置。(√)

  21、工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。(√)

  22、工程质量事故划分为轻微、一般、重大质量事故。(X)

  23、工程质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批。(X3)

  24、选择不符合设计要求的工程材料引起的质量问题,是属于偶然性因素。(X)

  25、标准差值是反映质量数据分散程度(即波动的大小)。(√)

  26、采暖和热水法兰连接的法兰垫宜采用橡胶垫。(X)

  27、采暖主管垂直度每米允许偏差不超过2毫米。(√)

  28、因果分析图是一种逐步深入研究讨论质量问题的图示方法,也是找原因的方法。(X)

  29、室内采暖系统在竣工后交付使用前必须进行吹洗。(X)30、室内给水管道安装DN≤32毫米的阀门宜采用截止阀,DN>32毫米的阀门宜采用闸阀。(X)

  31、GB-2002为建筑给水排水及采暖工程质量验收规范。(X)

  32、按照GB-2001标准的要求工程质量验收标准为优良和合格。(X)

  33、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。(√)

  34、PDCA每循环一次,就把产品质量提高一步。(√)

  35、质量检查阶段的特点是依靠事后检查把关。(X)

  36、排列图是寻找影响质量的主次因素的统计方法。(√)

  37、工程质量事故就是要指出事故责任人。(X)

  38、当使用单相电动工具时,PE线可以不用接。(X)

  39、所有电气施工中的金属配件必须是热镀锌材料。(√)40、金属线槽可以不用PE线,直接用螺丝连接。(X)

  41、建筑物内相线的颜色为黄、绿、红。(√)

  42、电线管路长度每超过30m有一个弯时,中间应加接线盒。(√)

  43、在施工电气暗配管时,可以用PVC管代替金属管。(X)

  44、电气施工中,使用镀锌钢管时,必须使用套管焊接。(√)

  45、电工刀不许代替手锤敲击使用。(√)

  46、穿线施工中,可以将接头接入管内。(X)

  47、防水灯具及水下等应进行等电位联结,连接应可靠。(√)

  48、电气施工中,当使用镀锌钢管时可以对口焊接。(X)

  49、暗配管时,可用pvc管代替金属管施工。(X)

  50、管内穿线时,当电线长度不足时,可将接头放置在管内。(X)

  填空题

  1、花园、住宅管井热水管保温,要求采用(穿套)方法,如必须割开保温,其接缝必须用(专用胶水)粘合。

  2、管道安装在高点(含马鞍型)须安装(放空)阀,低点须安装(排污)阀。

  3、热水器及热水管安装禁止使用(生料带)。

  4、镀锌钢管(不得)焊接,如确必须,应作二次(镀锌)处理。

  5、镀锌钢管使用螺纹连接时,螺纹外露(2~3)个螺距,并应清除麻根等并作(防腐)处理。

  6、常用管道油漆标识:消火栓系统:大红色;消喷系统:大红间黄环;供水系统:银油间(绿)环,镀锌管也可只油(绿)环。

  7、冷凝水管安装应设置不少于(mm)mm的坡度。

  8、泵类设备安装(整体安装)允差:纵向偏差不应大于()1000mm ;横向偏差不应大于()1000mm。

  9、消防栓安装,栓口应(向外),并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面(1100)mm。

  10、使用阀门及附件应符合使用(工作)压力;消防系统应使用(开启)标志的阀门。

  11、电箱内配线整齐,无绞线现象;多股线须(压线耳),插接时搪锡,接线牢固可靠;电线回路编号齐全,开关、电表标识(正确清晰)。

  12、明敷线管管码设置均匀,DG20~25管码距(~)m,弯位及线盒两端(150~200)mm处设管码固定。

  13、木夹板墙内所有电线必须套电线管或(金属)软管,开关必须安装在底盒上,严禁不装底盒而将开关面板直接固定在(木板)上。

  14、严禁在线管或(线槽)内驳接电线,接线端必须置在(接线盒)内。

  15、线槽安装应平直整齐,水平或垂直允差为()‰,跨建筑伸缩缝必须加(补偿装置)。

  16、金属线槽连接板两端不少于2个(有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓);金属桥架全长不少于(2)处与接地干线相连。

  17、热水管道不应使用(橡胶)垫片作法兰联接,应使用(石棉橡胶板)。

  18、电缆排列整齐,少(交叉);交流单芯电缆不形成(铁磁)回路。

  19、电缆支架、金属导管和铠装钢包必须(可靠接地);电缆敷设严禁(扭绞)、压扁、和严重划伤。

  20、线槽不得暗埋在(结构墙体)内;线槽穿楼板或墙体必须(整条)穿过,不得断开,并先用500mm长盖板盖好,便于土建封堵。

  21、接地扁钢之间连接焊接长度为扁钢宽度2倍,(三)面施焊;圆钢与扁钢连接为圆钢(6)倍,二面施焊。

  22、镀锌钢管(不得)焊接,如确必须,应作二次(镀锌)处理。

  23、镀锌钢管使用螺纹连接时,螺纹外露(2~

  3)个螺距,并应清除麻根等并作(防腐)处理。

  24、消防系统应使用(开启)标志的阀门。

  25、消防供水管直接与市政供水管,生活供水管连接时,连接处应安装(倒流防止器),且两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。

  26、消防系统应设直径不应少于DN65的(试水阀)。

  27、防排烟风管禁用(普通帆布)作软接,应用耐火等级280°C的防腐防火材料,长度为150~200mm。

  28、套管间隙必须充填美观、同心,充填应使用(不燃)材料。29、6、管径不大于25毫米的管道安装,若采用扁钢管管卡,扁钢的规格应为25×3。30、凡在给水连接口邻近安装插座,必须有(300)mm以上水平距离,并不得在其下方安装,插座需有防水罩。

  31、开关盒垂直允差≤()mm,并列高差≤()mm;盒、箱凹进深度≤10mm,面板安装平整。

  32、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于(6)mm。大型灯具的固定及悬吊装置,应按灯具重量的()倍做过载试验。

  33、接地(PE)或接零(PEN)线在插座之间不(串联)连接,所有接线紧密可靠。

  34、消防报警线路绝缘应不少于()兆欧。

  35、敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用(铁板)隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端(接地)。

  36、镀锌电缆桥架间连接的两端可不跨接专用地线,但是连接板两端不少于()个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  37.建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术(标准)、健全的质量管理体系和工程质量(检测制度),实现施工(全过程)质量控制。38 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程(设计文件)和施工(技术标准)进行施工。修改设计应有设计单位出具的(设计变更通知单)。

  39.建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制(施工组织设计)或(施工方案),经批准后方可实施。

  40.建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按(系统)、(区域)、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。

  41.建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的(资质)。工程质量验收人员应具备相应的专业(技术资格)。

  42.建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有(中文)质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理工程师)核查确认。

  43.阀门安装前,应作(强度)和(严密性)试验。试验应在每批同牌号、同型号、同规格数量中抽查()%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

  44.阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

  45.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用(柔性防水套管)。

  46.在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在(同一)高度上。

  47.管道及管道支墩座,严禁铺设在(冻土)和未经处理的(松土)上。48.管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面()mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面(50)mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。49.各种承压管道系统和设备应做(水压)试验,非承压管道系统和设备应做(灌水)试验。

  50.管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用(螺纹连接),套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用(法兰)或(卡套式)专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应(二次)镀锌。

  四、问答题

  1、配管及管内穿线的要求是什么? 答:1)金属导管必须接地2)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢管不得套管熔焊连接3)当电线保护管做暗配时,与建筑物、构筑物表面的距离不得<15mm 4)导管进入落地式配电箱,管口应高出基础面50-80mm 5)一根导线严禁穿一根金属导管6)清扫管内杂物和积水7)管端面、管内无毛刺,管口应有保护措施8)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内

  2、室内给水管道水压实验的检验方法是什么?

  答:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验

  压力下稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力的倍状态下稳压2h,压力降不得超过,同时检查各连接处不得渗漏。

  3、在进行工程项目质量控制过程中,应遵循哪几点原则?

  答:1).坚持质量第一原则2).把人作为质量控制的动力 3).坚持预防为主 4).坚持质量标准5).贯彻科学、公正、守法的职业规范

  4、降低接地电阻有哪些主要方式? 答:(1)增加接地极数量;(2)深埋接地体;(3)利用自然接地体;(4)采用化学降阻剂;换土法。

  5、导线接头的三个原则是什么? 答:(1)不降低原导线的机械强度;(2)接头电阻不大于原导线的导体电阻;(3)不降低原导线的绝缘强度。

  6、低压电力电缆敷设前应做哪些检查和试验? 答:应做检查:(1)外观检查(2)质量检查(3)相位检查(4)符合设计要求(5)应做试验:

  7、简述建筑电气安装工程中的预检主要内容是什么?为什么进户线在进户时要做重复接地? 答:(1)在三相四线线进户线供电系统中,N线在进户处做重复接地后,进入建筑物后可采用三相五线制,将N线与PE线分开;(2)防止N线断线时,造成三相电压不平衡,损坏单相用电设备

  8、在法兰连接中,法兰与管内介质不接触的连接方式为什么连接? 答:高压螺纹法兰连接。

  9、在焊接方法分类中,属于融化焊的是那种几种焊接? 答:电渣焊、激光焊、电子束焊。

  10、主要适用于高压供热系统和高层建筑冷、热水管道和蒸汽管道的管材为什么管材? 答:一般无缝钢管

质检员考试题2

  质检员考试题

  一、填空题。(每空2分,共40分)

  1、施工单位应在其资质等级许可的范围内承揽工程。施工单位不得(转包)、(违法分包),适用劳务的,必须符合国家和铁道部劳务分包有关规定。

  2、施工单位开工前必须核对施工图,提出书面意见。施工中发现有差错或与现场实际情况不符的,应及时书面通知(监理)、(建设单位)和(勘察单位),不得修改设计和继续施工。

  3、铁路建设工程质量事故分为(特别重大质量事故)、(重大质量事故)、(较大事故)、(一般事故)及工程质量问题。

  4、施工生产阶段,质量管理的内容主要有技术交底、工程测量,(试验与检测),材料、机械设备,计量,工序,特殊过程,变更,质量事故处理,(成品保护)环境保护等。

  5、公路工程现场质量检查主要包括:开工前检查,工序交接检查与工序检查,(隐蔽工程检查),停工后复工前检查,(分部分项)完工后检查,成品、材料、机械设备等的检查及(巡视检查)。

  6、公路工程中土方路基质量检验的实测项目有:压实度、弯沉值、(纵段高程)、(中线偏位)、(宽度)、(平整度)、横坡、边坡。

  7、隧道工程质量检验总体的检验内容有:车行道、(净总宽)、隧道净高、(隧道偏位)路线中心线与隧道中心线的衔接、边坡、仰坡。

  二、选择题。(每题2分,共20分)

  1、公路工程重大质量事故由()负责调查处理: A、省级交通主管部门

  B、建设单位或企业C、国务院交通主管部门

  D、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门

  2、钢筋笼接头质量如果存在问题将会对()施工质量产生影响。

  A、扩大基础

  B、钻孔桩 C、挖孔桩

  D、沉井

  3、使用过程中,当对水泥(普通水泥)质量有怀疑或水泥出厂日期超过()个月时,应重新进行复验。

  A、1个月

  B、2个月

  C、3个月

  D、4个月

  4、在公路工程建设中,质量低劣或达不到合格标准,需加固补强,直接经济损失在20万元至300万元之间的事故属于()

  A、质量问题

  B、一般质量事故 C、重大质量事故

  D、特大质量事故

  5、公路工程建设重大质量事故发生单位必须在()内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门,同时报告省级质量站和部质监总站:

  A、2小时

  B、12小时

  C、24小时

  D、48小时

  6、公路工程发生质量事故时应及时报告有关部门,公路工程在建项目的事故报告单位为()。

  A、建设单位

  B、施工单位

  C、监理单位

  D、质量监督站

  7、公路工程的交工验收由()主持 A、建设单位

  B、质量监督部门

  C、监理单位

  D、政府主管部门

  8、工程质量检验评分以()工程为单元。A、分项

  B、分部

  C、单位

  D、合同段

  9、路基工程施工质量控制中,相关专业工序之间的交接检验应经()认可,未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。

  A、岩土工程师

  B、监理工程师

  C、结构工程师

  D、项目经理

  10、桥涵工程质量控制中,施工单位应对()、墩台、制梁及架梁等涉及结构安全和使用功能的分部工程进行检验,监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。

  A、地基与基础

  B、护栏

  C、附属

  D、混凝土

  三、判断题。(每题1分,共10分)

  1、钢筋的品种、级别、规格需要变更时,经企业技术负责人同意后方可变更。

()

  2、检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位质量负责人进行验收。

()

  3、模板拆除一般应遵循先支先拆,后支后拆的顺序。

()

  4、混凝土的抗压强度应以150×150×550mm尺寸标准试件测定。()

  5、质量验收规程是建设工程的最低标准,是施工单位必须达到的施工质量标准。

()

  6、见证取样检测,是保证建筑工程质量检测工作的科学性、准确性和公正性。

()

  7、混凝土搅拌完毕后在搅拌地点取样测坍落度后即可使用。()

  8、新购的测量仪器可以直接使用。

()

  9、品种不同的水泥可以混合使用。

()

  10、黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得已必须用作路基填料时,应严格按其特殊的施工要求进行施工。

()

  四、简答题。(每题10分,共30分)

  1、质量事故报告主要包括那些内容?

  工程项目名称,事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称;事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计;事故发生原因的初步判断;事故发生后采取的措施及事故控制情况;事故报告单位。

  2、钻孔桩施工中的质量控制点主要有哪些?

  桩位坐标与垂直度控制;护筒埋深;泥浆指标控制;护筒内水头高度;孔径的控制,防止缩径;桩顶、桩底标高的控制;清孔质量;钢筋笼接头质量;导管接头质量检查与水下混凝土的关注质量。

  3、影响混凝土质量的主要因素有哪些?

  混凝土的凝结时间:主要影响因素是水泥品种及外加剂的种类; 混凝土的和易性:主要包括流动性、粘聚性、保水性及泌水性; 混凝土流动性的主要影响因素是混凝土单方用水量,混凝土粘聚性的主要影响因素是混凝土含砂率,混凝土保水性的主要影响因素是水泥品种、用量和细度,混凝土泌水性的主要影响因素是水泥品种、用量和细度。混凝土离析的主要影响因素是粗骨料及细骨料的级配。

质检员考试题3

  质检员考试试卷

  一、单项选择题(30题,每题2分,共计60分)

  1.建筑的三个构成要素中起着主导作用的是(A)。

  A建筑功能 B建筑技术 C建筑形象D建筑经济 2.建筑是建筑物和构筑物的总称,下面全属于建筑物的是(C)。A住宅、电塔 B学校、堤坝 C工厂、商场 D烟囱、水塔 3.民用建筑包括居住建筑和公共建筑,下面属于居住建筑的是(C)。A 幼儿园 B疗养院 C宿舍 D旅馆

  4.耐久等级为二级的建筑物适用于一般性建筑,其耐久年限为(A)年。

  A 50~100 B 80~150 C25~50 D15~25 5.耐火等级为一级的承重墙燃烧性能和耐火极限应满足(D)。A难燃烧体, B非燃烧体,难燃烧体,非燃烧体, 6.地基土质均匀时,基础应尽量浅埋,但最小埋深应不小于(B)。A 300mm B500mm C800mm D1000mm 7.砖基础为满足刚性角的限制,其台阶的允许宽高之比应为(B)。A1: B1: C1:2 D1: 8.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在(B),从而减少和避免地下水的浮力影响等。

  A最高水位 200mm以下 B最低水位 200 mm以下 C最高水位 200 mm以上 D最低水位 200 mm以上

  9.砖基础的采用等高式大放脚的做法,一般为每2皮砖挑出(D)的砌筑方法。

  A一皮砖 B3/4砖 C1/2砖 Dl/4砖 10.地下室的卷材外防水构造中,墙身处防水卷材须从底板上包上来,并在最高设计水位(D)处收头。

  A以下 300 mm B以上 300 mmC以下 500~1000 mmD以上 500~1000 mm 11.普通粘土砖的规格为(B)。

  A240 mmx120 mmx60 mm B240 mmx115 mmx53mm C240 mmx110 mmx55 mm D240 mmx180 mmx60 mm 12.承重墙的最小厚度为(C)。

  A370 mm B240mm C180mm D120mm 13.18砖墙、37砖墙的构造尺寸为(C)。A180 mm;360 mm B185mm;365 mm C178 mm;365 mm D180 mm;365mm 14.住宅、宿舍、旅馆、办公室等小开间建筑适宜采用(A)方案。A横墙承重 B纵墙承重 C纵横墙承重 D墙柱混合承重 15.当室内地面垫层为碎砖或灰土等透水性材料时,其水平防潮层的位置应设在(C)。

  A室内地面标高±处B室内地面以下-处 C室内地面以上+ m处D室内地面以上+处 16.在墙体设计中,为简化施工,避免砍砖,凡墙段长度在 以内时,应尽量采用砖模即(D)。

  A60 mm B120mm C240 mm D125mm 17.钢筋砖过梁净跨宜(),不应超过(A)。

  A≤, 2m B≤, 3m C≤, 3m D≤, 18.钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度,应不小于(D)。A120mm B180mm C200 mm D240mm 19.圈梁遇洞口中断时,所设的附加圈梁与原有圈梁的搭接长度应满足(B)。

  A≤附加圈梁与原有圈梁垂直距离的2倍,且≤1000mm B≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的2倍,且≥1000mm C≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的倍,且≥500mm D≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的4倍,且≥1500mm 20.墙体中构造柱的最小断面尺寸为(B)。A120x180mm B180x240mmmm C200mmx300 mm D24mmx370mm 21.常见楼梯的坡度范围为(B)。

  A30~60 B20~45 C45~60 D30~45 22.为防止儿童穿过栏杆空档发生危险,栏杆之间的水平距离不应大于(C)。

  A100mm B110mm C120mm D130mm 23.在设计楼梯时,踏步宽b和踏步高h的关系式为(A)。A2h+b=600~620 mm B2h+b=450 mm Ch+b=600~620 mm D2h+b=500~600 mm 24.残疾人通行坡道的坡度不大于(A)。

  A1:12 B1:10 C1:8 D1:6 25.自动扶梯的坡度一般采用(C)。A10 B20 C30 D45 26.木窗洞口的宽度和高度均采用(B)mm的模数。A600 B300 C100 D50 27.为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形,常在木框背后开(A)。

  A背槽 B裁口 C积水槽 D回风槽 28.铝合金窗产品系列名称是按(C)来区分的。A窗框长度尺寸 B窗框宽度尺寸 C窗框厚度尺寸 D窗框高度尺寸 29.一般民用建筑门的高度不宜小于(A)mm。A2100 B2200mm C2300 D2400 30.塑钢门窗框每边固定点不少于(C)个。A 5 B 4 C 3 D

  2二、问答题(每题10分)

  1、施工组织设计的报审程序?

  答、(1)施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后,与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构;(2)总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查,需要修改的,由总监理工程师签发书面意见,退回修改;符合要求的,由总监理工程师签认。

(3)已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

  2、工程五方责任主体指的是哪五方?

  答:建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位。

  三、案例分析(20分)背景

  某小区住宅楼工程,建筑面积rr12,地上9层,结构形式为全现浇剪力墙结构,基础为带形基础,施工过程中每道工序严格按“三检制”进行检查验收。建设单位为某房地产开发有限公司,设计单位为某设计研究院,监理单位为某监理公司,施工单位为该市某建设集团公司,材料供应为某贸易公司。施工过程中发生了一层剪力墙模板拆模后,局部混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露质量事件。问题

(1)本案例中的建筑工程质量检查中“三检制”是指什么?(2)一在该工程施工质量控制过程中,谁是自控主体,谁是监控主体?

(3)简要分析事件发生的原因。

  3.分析与答案

(1)建筑工程的施工,应建立各道工序的操作人员“自检”、“互检”和专职质量管理人员“专检”相结合的“三检”制度,并有完整的检验记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

(2)该工程质量控制过程中,施工单位(该市某建设集团公司)和材料供应单位(某贸易公司)为白控主体,建设单位(某房地产开发有限公司)、监理单位(某工程监理公司)和 设计单位(某设计研究院)为监控主体。

(3)混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因: 1)混凝土配合比的原材料称量偏差大,粗骨料多,和易性差。2)浇筑混凝土时,混凝土离析,石子集中,振不出水泥浆。3)混凝土搅拌时间短,拌合不均匀,和易性差。4)混凝土振捣不密实,漏振。5)模板缝隙大,混凝土漏浆。

质检员考试题3篇 质检员试题及答案相关文章: