下面是范文网小编收集的井下配电工试题库3篇 井下电工考试题,以供借鉴。
井下配电工试题库1
井下电工、配电工 应知应会
一、井下电工应知应会内容:
1、井下供电应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”,其内容分别是什么?
答:三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。
四有:有过电流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置。
两齐:电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐。三全:防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全。
三坚持:坚持使用漏电继电器、坚持使用煤电钻信号照明综合保护、坚持使用局部扇风机风电闭锁和瓦斯电闭锁。
2、井下电网发生漏电,将会造成哪些危害? 答:⑴ 导致人身触电;
⑵ 产生电火花,可引起井下瓦斯及煤尘爆炸;
⑶ 漏电电流在其路径上产生电位差时,可引起电雷管超前爆炸;
⑷ 漏电严重时,可烧坏电气设备。
3、请你大致说出井下产生漏电的原因有哪些?
答:⑴ 电缆被挤、压、碰、砸、过分弯曲等,使护套损坏绝缘下降,产生漏电。
⑵ 电气设备(如开关、电机)或电气小件受潮或进水,使绝 缘下降产生漏电。
⑶ 电气设备、电缆选用不合适,造成长期过负荷而发热,使绝缘下降,产生漏电。
⑷ 电气设备、电缆发生单相接地、产生漏电。
4、井下供电的“三大保护”是什么?
答:短路保护、漏电保护、接地保护。
5、真空开关的主要优点有哪些? 答:分断能力大、寿命长、电弧不外漏、防爆性能好、触头开距小、噪音低,维护方便等。
6、井下为什么有保护接地还要设置漏电保护?
① 保护接地无断电功能,漏电故障必须断电。
② 发生单相直接接地时,保护接地无分流作用。
③人触及刺穿电缆而外露的带电芯线或触及设备内带电 导体时,保护接地无分流作用。
(后两种情况,关键是设备并未发生单相碰壳,而保护接 地是接在外壳上,所以构不成并联关系。)
7、煤矿对供电的基本要求是什么?
答:供电安全、供电可靠、供电质量好、供电经济。
8、瓦斯爆炸的三个必备条件是什么?
答:(1)在空气中混入一定浓度的瓦斯,其浓度为5%~16%;
(2)有引爆瓦斯的热源,其温度为650~750℃;(3)空气中有足够的氧气,其氧气浓度大于12%。
9、低压电动机的控制设备,应具有哪些保护?
答:应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。
10、井下局部接地极应设置在什么地方?规格有何要求?
答:设置在巷道水沟内或附近潮湿的地方。
其面积应不小于㎡,厚度不小于3㎜的钢板或直径不小于35㎜,长度不小于米的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5㎜的透眼,并垂直埋入地下。
二、配电工应知应会内容:
1、井下供电应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”,其内容分别是什么?
答:三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。
四有:有过电流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置。
两齐:电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐。三全:防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全。
三坚持:坚持使用漏电继电器、坚持使用煤电钻信号照明综合保护、坚持使用局部扇风机风电闭锁和瓦斯电闭锁。
2、煤矿对供电的基本要求是什么?
答:供电安全、供电可靠、供电质量好、供电经济。
3、井下供电的“三大保护”是什么?
答:短路保护、漏电保护、接地保护。
4、操作井下电气设备,必须遵守哪些规定?
答:⑴ 非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备;
⑵ 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;
⑶ 操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴;
⑷ 127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好绝缘。
5、停送电操作顺序是什么?
答:⑴ 停电顺序:先停低压开关、后停高压开关;先停分开关、后停总开关;先停断路器、后停隔离开关。
⑵ 送电顺序:先送高压开关、后送低压开关;先送总开关、后送分开关;先送隔离开关、后送断路器。
6、低压馈电开关漏电试验,多长时间进行一次?
答:《煤矿安全规程》规定,每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。
7、变电所停电检修前,必须做哪些工作?
答:⑴检修前必须按程序进行停电;⑵ 测量瓦斯;⑶ 用合格的验电笔进行验电;⑷ 验明无电后进行放电;⑸ 悬挂“有人工作,禁止送电”警示牌。注意检修一次必须停上一级控制电源。
8、在停电设备上验电时应注意的问题:
①必须使用电压等级合适,经试验合格,使用期限有效的验电器。
②进行高压验电必须戴绝缘手套。③验电必须在电气设备两侧各相上进行。
考试试卷:填空、选择、判断、简答、计算。
井下配电工试题库2
井下中央变电所配电工操作规程一、一般要求:
1、必须经培训,考核合格,持证上岗,并穿戴好劳动保护用品。
2、必须掌握变电所供电系统图,了解变电所电源情况和各种开关的负荷性质,容量和运行方式。
3、应熟悉变电所主要电气设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法。
4、必须遵守《电业安全规程》和《煤矿安全规程》的有关规定。
5、必须掌握触电急救法和人工呼吸法,并具有电气设备防灭火知识。
二、一般操作:
1、高压操作必须穿戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘垫上。
2、严禁擅自停送电;严禁约时停送电;电话通知停送电;必须明确专人,并做好记录。
3、送电时先送电源,后送负荷;停电时先停负荷,后停电源。
4、干变送电时,先送高压,后送低压;停电时先停低压,后停高压。
5、高压执行停电工作票,低压执行停电报告及停电牌制度。
6、多组维修人员在同一盘同时停电工作时,必须各自办理各自的许可手续,值班人员把关,送电时只有在所有停电手续全部终结后方可送电。
7、认真执行保证工作人员安全的组织措施,技术措施,工作票制度。
三、事故情况下操作程序:
在供电系统正常供电时,若开关突然停电,首先弄清停电的原因,查看故障显示菜单是漏电、短路、过载。针对故障原因对应检查,并且通知用电单位查找问题,处理故障,无问题后按下复位按钮,然后按下起动按钮试送,如还送不上则汇报矿调度室,并告知用电单位继续查找故障原因,故障排除完毕后,得到调度室许可后方可送电。
(一)恢复供电程序:
1、送电源盘——送室内干变——送室内照明----送监测监控电源----送局扇高开----送动力高开
2、恢复供电时必须检查硐室和用电单位工作地点瓦斯浓度确认在%以下时才可送电。
(二)事故停电后汇报程序:
首先查清停电原因,然后立即值班人员和矿调度室汇报。
汇报内容:
(1)停电原因。
(2)停电时间。
(3)做好运行记录。
井下配电工试题库3
井下配电工培训教案
木瓜煤矿培训科 二零一二年八月 前言 井下配电工培训教案提纲
一、备课人:谢
彪
二、备课时间:2012年8月16日
三、培训的目的:使本岗位员工掌握所需的安全生产知识、提高安全生产操作技能
四、培训的重点、难点:
1、井下配电工安全要点
2、操作前的准备
3、井下配电工操作前安全确认
4、井下配电工操作程序
5、井下配电工岗位危险源辨识及预防措施
五、培训内容:
1、井下配电工的岗位职责
2、井下配电工安全要点
3、操作前的准备
4、井下配电工操作前安全确认
5、井下配电工操作程序
6、井下配电工岗位危险源辨识及预防措施
7、事故案例
六、课后的思考题:
1、井下配电工需要能够辨识的危险源有哪些?
2、如何在工作中做到安全生产。
目录
第一章
井下配电工岗位责任制.............................................1 第二章
井下配电工操作的安全要点......................................2 第三章
井下配电工操作前的准备.........................................4 第四章
井下配电工操作前的安全确认...................................5 第五章 第六章 第七章
井下配电工操作程序................................................6 井下配电工岗位危险源辨识及预防.............................9 事故案例分析.......................................................10
第一章
井下配电工岗位责任制
1、认真学习和执行安全生产方针,遵守有关安全生产的法律、法规、规程、条例和指令。
2、严格执行岗位作业标准和机电质量标准,做到安全生产和文明生产。
3、遵守劳动纪律和各项管理制度,服从班组长指挥,按时参加班前会。坚持现场面对面交接班,绝不允许在工作期间脱岗、串岗。
4、持证上岗。对本职内的电气设备的运行和维修质量负责,对作业现场的安全工作负责,做到工艺安全和操作安全。
5、必须熟悉和掌握本职范围内电气设备的结构、原理、性能、完好标准及其常见事故处理方法。
6、严禁甩掉漏电、过流、接地等各类保护装置。
7、检修电气设备必须严格执行停电、放电、验电制度,并悬挂标志牌。严禁带电检修和移动电气设备。严格执行“谁停电、谁送电”原则。
8、必须对本职内电气设备进行巡回检查,发现问题及时处理,严禁设备带病运行。
9、严格执行机电设备运行和故障处理卡制度。
10、搞好自保和互保。有权劝阻和纠正他人违章作业、冒险蛮干,有权拒绝违章指挥。
第二章
井下配电工操作的安全要点
1、上班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守有关规程规章的规定。
2、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。进行操作时要严肃认真,按操作顺序操作。
3、进行送电操作时要确认该路线上所有的工作人员已全部撤回,方可按规定程序送电。
4、操作中有疑问时,应查明原因,确定无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关技术人员报告。
5、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩。雷雨天气禁止倒闸 操作。
6、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。
7、电气设备停电后(包括事故停电),在末拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
8、凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。
9、变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨现象。
10、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。
第三章
井下配电工操作前的准备
1、接班后应了解电气设备运行情况
(1)检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行、设备缺陷和处理情况。
(2)了解上一班发生的事故、不安全情况和处理经过。(3)阅读上级指示、操作命令和有关记录。
(4)了解上一班内末完的工作及注意事项,特别是上一班中停电检修的线路、有关设备的情况。
(5)检查各线路的运行状态、负荷情况、设备状况和仪器仪表指示、保护装置是否正常。
(6)检查通讯设备是否正常。
(7)清点检查工具、备件、消防器材和有关资料。
2、接班人员应在上一班完成倒闸操作工或事故处理、并在交接班记录簿上签字后方可接班。
第四章
井下配电工操作前的安全确认
1、环境安全确认:
⑴作业范围内环境良好,管线吊挂整齐; ⑵消防设施完好。
2、设备安全确认:
⑴电话畅通; ⑵设备运行正常; ⑶各仪表指示正确; ⑷各种保护灵敏可靠;⑸变压器温度正常; ⑹电流、电压正确;
⑺绝缘用具符合标准,记录齐全。
第五章
井下配电工操作程序
停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关顺序依次操作。送电顺序与此相此相反。
一、正常操作
1、值班配电工负责监视变(配)电所内电气设备的安全运行,重点监视以下内容:
⑴电气设备的主绝缘如瓷套管、支持瓷瓶应清洁、无破损裂纹、异响及放电痕迹。
⑵电气设备的油位、位色应正常,无漏油、渗油现象。⑶电气设备和电缆、导电排的接并没有应无发热、变色及打水现象。
⑷油开关、变压器温度应正常,油箱内无异响。⑸电缆头无漏胶、渗油现象。
⑹仪表和信号指示、继电保护指示应正确。
⑺电气设备接地应良好,高压接地保护装置和低压漏电保护装置工作正常,严禁甩掉不用。
2、值班配电工负责变(配)电所内高、低电气设备停、送电操作。
⑴停电操作。值班人员接到停电指令或持有“停电操作票”的作业人员及枪查人员的停电要求后,做如下操作:
①停高压开关时,应核实要停电的开关,填写“倒闸操作票”,确 6 认无误后方可进行停电操作。停电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,操纵高压开关手柄,切断油断路器(真空断路器),并在手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。
如检修开关或变压器时,在切断断路器后,必须凉白开工隔离开关。并装上隔板。
②低压馈电开关停电时,在切断开关后,实行闭锁,并在开关手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。
⑵送电操作。当值班人员接到送电指汞或作业人员已工作完毕,原联系人要求送电时,应核实好要送电的开关,确认送电线路上无人工作时方可送电,严禁约定时间送电。送电操作如下:
①高压开关合闸送电:填写“倒闸操作票”,取下停电作业牌,戴好绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,取上隔板,闭合隔离开关,操作断路器手柄或按钮进行合闸送电。
开关合闸后,要听、看送电的有关电气设备有无异常现象,如有异常现象,立即切断断路器,并向调度及有关人员汇报。
②低压馈电开关送电操作如下:取下开关手柄上的“有人工作,禁止合闸”牌后解除闭锁,操作手柄合上开关。同时,观看检漏继电器绝缘指示,当指针指示低于规定值时,必须立即切断开关,责令作业人员进行处理或向调度室及有关人员汇报,严禁甩掉电继电器强行送电。
3、值班人员必须随时注意各开关的继电操作、漏电保护的工作状态,当发生故障时应及时处理,燕向有关部门汇报,做好记录。
二、特殊操作
1、在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向调度室有关人员汇报,查找原因进行处理,故障排除后,方可送电。
2、发生人身触电及设备事故时,立即断开有关设备的电源,并及时向矿调度及有关领导汇报。
3、变压器并列:
⑴参加并列运行的变压器应完好,变压器参数应符合并列运行要求。
⑵一、二次开关及跳闸机构应处于完好状态。⑶合上一次的隔离开关及断路器。⑷合上二次的隔离开关及断路器。
4、变压器解列:
⑴注意负荷情况能否适合单台运行,如不行,应先调整负荷。⑵拉开变压器二次断路器及隔离开关。⑶拉开变压器一次断路器及隔离开关。
⑷变压器需解列运行时必须先拉开二次母联断路器及隔离开关,再拉开一次母联路器及隔离开关。
⑸观察负荷分配及仪表指示是否正常。
三、收尾工作
1、必须认真做好各种记录,清理室内卫生。
2、向接班人详细交待本班电气设备运行方式、操作情况、本班内未完的工作及注意事项。第六章
井下配电工岗位危险源辨识及预防
岗位危险源:
1、硐室内裂皮。
2、带电的电器设备触电伤人。
3、电气火灾烧伤
4、拆卸、安装设备碰伤
5、误操作。
预防措施:
1、远离裂皮地点,保护自身安全
2、保持绝缘用具齐全、完好,不擅自接触电气设备
3、保持消防器具齐全、完好,停在进风侧,积极灭火
4、避免在可能发生设备倾倒或掉落的地方走动、停留
5、认真学习本岗位知识,避免不当操作;下井前不饮酒并保证足够睡眠,在岗时不睡觉保持意识清楚,避免误操作。
第七章
事故案例分析
一、事故经过
1987年10月3日,XX矿地面35KV变电所检修完毕后,变配电工廖XX在维修工未拆除接地线的情况下送电,造成全矿范围的停电。
二、事故原因
1、廖XX安全意识淡薄,工作前未检查确认各开关柜是否具备送电条件,在接地线未拆除情况下冒然送电,是此次事故的直接原因。
2、同组值班员未能有效进行安全监督、提醒。
3、廖XX在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。
三、防范措施
1、采取有力措施,严格执行《规程》和企业的规章制度,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生;
2、完善设备停送电制度,制定设备停送电检查注意事项。
3、加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。
井下配电工试题库3篇 井下电工考试题相关文章: